проверочный вопрос (только не подглядывать в гугл )
есть трех фазная тепловая пушка, с тремя ТЭНами на 220 В - на каждой фазе по ТЭНу
т.е. на пушку идут и фазы, и ноль
(там еще вентилятор на 220, но мы его в расчет не принимаем, обнуляем так сказать)
первая ступень - два ТЭНа, вторая - три
вопрос знатокам: какой ток будет на нулевом проводе, на первой ступени, а какой на второй?
при условии, что каждый ТЭН потребляет 12 Ампер
чур отвечать сразу и ответы не править
есть трех фазная тепловая пушка, с тремя ТЭНами на 220 В - на каждой фазе по ТЭНу
т.е. на пушку идут и фазы, и ноль
(там еще вентилятор на 220, но мы его в расчет не принимаем, обнуляем так сказать)
первая ступень - два ТЭНа, вторая - три
вопрос знатокам: какой ток будет на нулевом проводе, на первой ступени, а какой на второй?
при условии, что каждый ТЭН потребляет 12 Ампер
чур отвечать сразу и ответы не править
-
- Он видел зарождение Вселенной
- Сообщения: 20718
- Зарегистрирован: 18 дек 2006, 09:29
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 743 раза
- Поблагодарили: 1944 раза
- Контактная информация:
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
хрен его знает...
Последний раз редактировалось Nikoley 31 мар 2021, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7147
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 172 раза
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
Ну е мае, Николай!
Не подсказывай, удали пожалуйста
Не подсказывай, удали пожалуйста
- ыфв
- Он живет тут
- Сообщения: 5207
- Зарегистрирован: 17 фев 2005, 08:08
- Откуда: Khv
- Благодарил (а): 164 раза
- Поблагодарили: 805 раз
- Контактная информация:
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
на второй ступени точно как Николай не сказал
а вот на первой чтото я задумался
а вот на первой чтото я задумался
- lubitel.
- Он живет тут
- Сообщения: 1881
- Зарегистрирован: 14 мар 2012, 20:36
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 262 раза
- Поблагодарили: 191 раз
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
ток одной фазы. Надо смотреть три Д картинку фаз и тока по ним
ТОЭ, ТЛЭЦ, ТОАТ и ещё линии, всё про течение тока поп проводам с многокилометровыми формулами, рулят
- lubitel.
- Он живет тут
- Сообщения: 1881
- Зарегистрирован: 14 мар 2012, 20:36
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 262 раза
- Поблагодарили: 191 раз
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
S@rge, это его попросили правильный ответ убрать
-
- Друг форума
- Сообщения: 761
- Зарегистрирован: 06 фев 2010, 18:38
- Благодарил (а): 47 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
Глядя на схему которой нет и обнуленный вентилятор - предположу что и тока там нет. Все попилено между фазами.
- Kerrigan
- Он видел Ленина
- Сообщения: 10203
- Зарегистрирован: 02 июн 2013, 01:14
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 868 раз
-
- Друг форума
- Сообщения: 957
- Зарегистрирован: 12 апр 2010, 22:57
- Благодарил (а): 211 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
В первом случае 12А во втором 0 ( уравнивыающий ток)
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7147
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 172 раза
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
совершенно верно, всем 5
правильный ответ:
три ТЭНа, суммарный ток - 0А
два - 12А
один - 12А (это бонус )
это я к чему, это тем кто подвергает букву правил воздействию аппарата логики, приходя к выводам, при виде которых я слегка беспокоюсь за человека и начинаю сыпать цитатами из ПУЭ
вот простая практическая задача, прокрутите ее, если вам ответ очевиден, то все норм, если нет - не торопитесь трактовать ПУЭ
для нормальных людей поясняю - не надо, ни в коем случае
в этот момент по нулевому проводу фигачат три потока по 12А, выполняющих ту же работу, что и 36А по одной фазе, просто сумма этих токов в любой конкретный момент времени равна нулю
правильный ответ:
три ТЭНа, суммарный ток - 0А
два - 12А
один - 12А (это бонус )
это я к чему, это тем кто подвергает букву правил воздействию аппарата логики, приходя к выводам, при виде которых я слегка беспокоюсь за человека и начинаю сыпать цитатами из ПУЭ
вот простая практическая задача, прокрутите ее, если вам ответ очевиден, то все норм, если нет - не торопитесь трактовать ПУЭ
уже запутали нормального человека - есть там ток или нет, мож этот ноль вообще отключить, раз там тока нету?
для нормальных людей поясняю - не надо, ни в коем случае
в этот момент по нулевому проводу фигачат три потока по 12А, выполняющих ту же работу, что и 36А по одной фазе, просто сумма этих токов в любой конкретный момент времени равна нулю
-
- Он живет тут
- Сообщения: 8515
- Зарегистрирован: 26 апр 2010, 15:09
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 464 раза
- Поблагодарили: 378 раз
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
Вот поэтому я стороной обхожу электричество и зову спецов, но порой такое отчубучат эти спецы что диву даёшься как они не боятся в сборки заходить без обуви/ковриков и перчатокshkiper писал(а): ↑31 мар 2021, 23:25или нет, мож этот ноль вообще отключить, раз там тока нету?
для нормальных людей поясняю - не надо, ни в коем случае
в этот момент по нулевому проводу фигачат три потока по 12А, выполняющих ту же работу, что и 36А по одной фазе, просто сумма этих токов в любой конкретный момент времени равна нулю