Раз уж пока у меня работы немного - займусь графоманством.
Согласен, что таких тем в интернете валом, но потешу вас своими "умными" мыслями.
(навеяно одновременно проходящими ремонтами у двух друзей).
Итак... начнем с существующей в "идеальном пространстве" квартиры после строителей (или под глобальный ремонт любой хатки).
Все начинается с электрокабеля вводного в квартиру.
Чтобы там вам не пели строители или кто еще - закладывайте минимум 10 кв.мм кабель вводной.
Все, что больше приветствуется, но гнется хуже.
Сегодня такая мощность может быть и не нужна (вам так кажется) (и может нереализуема в связи с ТТХ энергораздатчика), но что будет через несколько лет?
Если кабель потом придется новый укладывать, штробить - ремонт разваливать в квартире - неэстетично!
Кухня.
Тут надо заранее продумать планировку кухни.
Розетки. лучше две группы (даже на маленькой кухне).
Просто 1 чайник по мощности может "отхлебнуть" всю мощность одной линии, а она не может быть больше...ну 3 квт (в идеале 3,5)
А надо же еще тостер, мясорубку, мультиварку и далее по списку... подключить.
Для встраиваемой техники необходимы отдельные линии.
Считайте сами: поверхность (самый жирный кабель на нее - 4кв.мм - идеально), духовка, посудомойка, микроволновка (если встраиваемая).
Есть еще нюансы про подключение вытяжки и подсветки на рабочую зону.
Можно подсветку запитать "издалека" от выключателя света кухни, а можно от розеток над столешницей.
Еще нужно отдельно линию на холодильник.
Это чтобы уезжая на долгое время не ломать мозги, что выключить, а что оставить, просто щелкнуть рубильником (об этом отдельно).
Итого - 6-7 линий на кухню!
Ванная комната.
Стиральная машина - если она там, то однозначно отдельная линия!
Розетка для фена (там где удобно, но чтобы вода в нее не попадала),
кто скажет, что розетка в ванной - зло... ну и пофиг! (у меня есть!)
Вытяжной вентилятор. Кабель отдельный (не от света), ибо можно поставить вентилятор с таймером - очень удобная тема.
Спорная тема - "устройство для предотвращения протечек". (плюс линия)
Бойлер. если это реально бойлер, жрет он обычно до 3,5 квт (стандартная линия - 2,5 кв.мм),
а вот если "проточник", то там и 5 квт легко (считать кабель нужно).
Свет в ванной - тема отдельная.
Жилые комнаты.
Тут все просто.
Обычно хватает по одной линии для розеток и еще одной на освещение.
Плюс отдельно - кондиционер.
Даже если сегодня вы его не поставили, то кабель можно замуровать под натяжным потолком или в стене. (стоимость совсем небольшая, но геморрой потом отменяется).
С освещением нынче вариантов море, всякие модные светодиодные подсветки...
Нужно проектировать это заранее.
В спальне телек рекомендую вешать по выше - метра на полтора от пола.
Про освещение.
Нынче много модных всяких подсветочек светодиодных.
Плинтусы есть светящиеся - тема интересная, особенно если подключена на датчик на движение (присутствия).
Чтобы ночью не врезаться в стеночку)) (у меня точечники вдоль стенки по коридору, но моему ремонту 10 лет - уже не модно так делать...вроде...)
Дешевые и компактные датчики на движение - на алишке - от 140 рублей были - проверены - работают.
вставка - "реклама" (не платят за нее мне)) - в "техносвете" есть очень прикольные решения по освещению (и не только)... но дорого))
Про диммирование (плавное изменение яркости) - есть варианты тоже (усугубляется применением светодиодных ламп).
Ну и нынче есть совсем недорогие лампы в точечные светильники (50-80р) со световой температурой
от теплого (2700к), нормального (4200к) и холодного (5600к) до 13вт (яркие капец....)))
Ну и есть готовые "фонарики" в сборе - на вкус и цвет - выбирай что хочешь!
Далее...щиток.
Щиток он сс.у.ка дорогой !
даже без наполнения...(хороший в смысле).
Есть в Ха в наличии легранд за 6500р на 48 мест - это самое большое, что нашел.
а так по "серости" на 12-36 мест - до двух килорублей.
То что я хотел поставить другу -15000 рублей (но под заказ - когда придет нынче х.з).
Считаю, что это перебор, поэтому поставлю два по 1500р - какая нахрен разница!
Начинка!
25 автоматов!!!! не 3 как в совке! 25!!!
но это фигня, хотя "шнайдеры" (я решил на них строить) стоят около 150 рублей, "АВВ" больше 200 рублей.
УЗО.
Кто не в курсе что это - я не виноват.
Понадобились "стандартные" на 30 ма и "водные" на 10 ма.
10 ма в Ха нет принципиально нигде кроме "леруа" (правда там закончились и должны были завезти).
Про "заказать в интернете" (Андерс не пиши про это ) решил не заморачиваться - вроде все здесь нашлось.
Зачем нужны дорогие узо 10 ма? (около 2000р).
Когда протечет стиралка, посудомойка и бойлер, зальют соседи ванную и потом вас уе.ет током (даже не насмерть), то вы поймете, что такое защитная "тема".
Особенно касается семей, где маленькие дети!
Про "неотключаемые линии".
Всем хочется при длительном отъезде из квартире сделать "щелк" рубильником,
чтобы все отключилось, но холодильник , устройство от протечек, сигнализация и!! свет в коридоре работали?
И тут нам помогут эти "волшебные линии".
Ничего сложного и дорогого это в щите не займет. просто еще один выключатель (ну...рублей 400).
И вот так уже в щитке куча автоматов, узо - страшно и непонятно?
Но! есть еще необходимость в реле защиты от перенапряжения (а это уже по желанию, ибо если оно помрет, то вся квартира останется без лепиздричества) - это по желанию хозяина.
Но! это еще не все!
Есть же еще - "слаботочка"!
Щиток номер два.
Здесь будут сходиться линии от антенных кабелей и витой пары).
Зачем витуха в квартире, когда все работает по вай-фаю?
Вай-фай приколен, но давно известно , что по кабелю все работает стабильнее и быстрее!
Заводим витуху и антенный кабель к каждому телевизору в доме.
А еще в какое-нибудь укромное место еще одну витуху.
Там можно поставить домашний медиа-сервер.
Хотя нынче его роль может исполнять "навороченный" роутер, который можно впихнуть в щиток слаботочки.
Тут тоже - на вкус и цвет - фломастеры разные))
В уличный коридор не забываем выпустить витуху для интернета и домофона, антенный кабель тоже - вы же не хотите сверлить стены после крутого ремонта?
А еще лучше - совместить щиток слаботочки так, чтобы он контактировал со стеной подъезда.
Можно будет потом "запустить" в квартиру "оптику" или что-то еще без урона "красоты"...
Что я забыл?
Андерс сейчас еще накидает - не сомневаюсь)))
Согласен, что таких тем в интернете валом, но потешу вас своими "умными" мыслями.
(навеяно одновременно проходящими ремонтами у двух друзей).
Итак... начнем с существующей в "идеальном пространстве" квартиры после строителей (или под глобальный ремонт любой хатки).
Все начинается с электрокабеля вводного в квартиру.
Чтобы там вам не пели строители или кто еще - закладывайте минимум 10 кв.мм кабель вводной.
Все, что больше приветствуется, но гнется хуже.
Сегодня такая мощность может быть и не нужна (вам так кажется) (и может нереализуема в связи с ТТХ энергораздатчика), но что будет через несколько лет?
Если кабель потом придется новый укладывать, штробить - ремонт разваливать в квартире - неэстетично!
Кухня.
Тут надо заранее продумать планировку кухни.
Розетки. лучше две группы (даже на маленькой кухне).
Просто 1 чайник по мощности может "отхлебнуть" всю мощность одной линии, а она не может быть больше...ну 3 квт (в идеале 3,5)
А надо же еще тостер, мясорубку, мультиварку и далее по списку... подключить.
Для встраиваемой техники необходимы отдельные линии.
Считайте сами: поверхность (самый жирный кабель на нее - 4кв.мм - идеально), духовка, посудомойка, микроволновка (если встраиваемая).
Есть еще нюансы про подключение вытяжки и подсветки на рабочую зону.
Можно подсветку запитать "издалека" от выключателя света кухни, а можно от розеток над столешницей.
Еще нужно отдельно линию на холодильник.
Это чтобы уезжая на долгое время не ломать мозги, что выключить, а что оставить, просто щелкнуть рубильником (об этом отдельно).
Итого - 6-7 линий на кухню!
Ванная комната.
Стиральная машина - если она там, то однозначно отдельная линия!
Розетка для фена (там где удобно, но чтобы вода в нее не попадала),
кто скажет, что розетка в ванной - зло... ну и пофиг! (у меня есть!)
Вытяжной вентилятор. Кабель отдельный (не от света), ибо можно поставить вентилятор с таймером - очень удобная тема.
Спорная тема - "устройство для предотвращения протечек". (плюс линия)
Бойлер. если это реально бойлер, жрет он обычно до 3,5 квт (стандартная линия - 2,5 кв.мм),
а вот если "проточник", то там и 5 квт легко (считать кабель нужно).
Свет в ванной - тема отдельная.
Жилые комнаты.
Тут все просто.
Обычно хватает по одной линии для розеток и еще одной на освещение.
Плюс отдельно - кондиционер.
Даже если сегодня вы его не поставили, то кабель можно замуровать под натяжным потолком или в стене. (стоимость совсем небольшая, но геморрой потом отменяется).
С освещением нынче вариантов море, всякие модные светодиодные подсветки...
Нужно проектировать это заранее.
В спальне телек рекомендую вешать по выше - метра на полтора от пола.
Про освещение.
Нынче много модных всяких подсветочек светодиодных.
Плинтусы есть светящиеся - тема интересная, особенно если подключена на датчик на движение (присутствия).
Чтобы ночью не врезаться в стеночку)) (у меня точечники вдоль стенки по коридору, но моему ремонту 10 лет - уже не модно так делать...вроде...)
Дешевые и компактные датчики на движение - на алишке - от 140 рублей были - проверены - работают.
вставка - "реклама" (не платят за нее мне)) - в "техносвете" есть очень прикольные решения по освещению (и не только)... но дорого))
Про диммирование (плавное изменение яркости) - есть варианты тоже (усугубляется применением светодиодных ламп).
Ну и нынче есть совсем недорогие лампы в точечные светильники (50-80р) со световой температурой
от теплого (2700к), нормального (4200к) и холодного (5600к) до 13вт (яркие капец....)))
Ну и есть готовые "фонарики" в сборе - на вкус и цвет - выбирай что хочешь!
Далее...щиток.
Щиток он сс.у.ка дорогой !
даже без наполнения...(хороший в смысле).
Есть в Ха в наличии легранд за 6500р на 48 мест - это самое большое, что нашел.
а так по "серости" на 12-36 мест - до двух килорублей.
То что я хотел поставить другу -15000 рублей (но под заказ - когда придет нынче х.з).
Считаю, что это перебор, поэтому поставлю два по 1500р - какая нахрен разница!
Начинка!
25 автоматов!!!! не 3 как в совке! 25!!!
но это фигня, хотя "шнайдеры" (я решил на них строить) стоят около 150 рублей, "АВВ" больше 200 рублей.
УЗО.
Кто не в курсе что это - я не виноват.
Понадобились "стандартные" на 30 ма и "водные" на 10 ма.
10 ма в Ха нет принципиально нигде кроме "леруа" (правда там закончились и должны были завезти).
Про "заказать в интернете" (Андерс не пиши про это ) решил не заморачиваться - вроде все здесь нашлось.
Зачем нужны дорогие узо 10 ма? (около 2000р).
Когда протечет стиралка, посудомойка и бойлер, зальют соседи ванную и потом вас уе.ет током (даже не насмерть), то вы поймете, что такое защитная "тема".
Особенно касается семей, где маленькие дети!
Про "неотключаемые линии".
Всем хочется при длительном отъезде из квартире сделать "щелк" рубильником,
чтобы все отключилось, но холодильник , устройство от протечек, сигнализация и!! свет в коридоре работали?
И тут нам помогут эти "волшебные линии".
Ничего сложного и дорогого это в щите не займет. просто еще один выключатель (ну...рублей 400).
И вот так уже в щитке куча автоматов, узо - страшно и непонятно?
Но! есть еще необходимость в реле защиты от перенапряжения (а это уже по желанию, ибо если оно помрет, то вся квартира останется без лепиздричества) - это по желанию хозяина.
Но! это еще не все!
Есть же еще - "слаботочка"!
Щиток номер два.
Здесь будут сходиться линии от антенных кабелей и витой пары).
Зачем витуха в квартире, когда все работает по вай-фаю?
Вай-фай приколен, но давно известно , что по кабелю все работает стабильнее и быстрее!
Заводим витуху и антенный кабель к каждому телевизору в доме.
А еще в какое-нибудь укромное место еще одну витуху.
Там можно поставить домашний медиа-сервер.
Хотя нынче его роль может исполнять "навороченный" роутер, который можно впихнуть в щиток слаботочки.
Тут тоже - на вкус и цвет - фломастеры разные))
В уличный коридор не забываем выпустить витуху для интернета и домофона, антенный кабель тоже - вы же не хотите сверлить стены после крутого ремонта?
А еще лучше - совместить щиток слаботочки так, чтобы он контактировал со стеной подъезда.
Можно будет потом "запустить" в квартиру "оптику" или что-то еще без урона "красоты"...
Что я забыл?
Андерс сейчас еще накидает - не сомневаюсь)))
- Nick
- Он живет тут
- Сообщения: 3604
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 09:41
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 93 раза
Re: Электрификация квартиры
Про кабель.
2.5 квадрата ВВГНГ ГОСТа нынче чуть больше 50 р
1.5 за меньше 30р нет.
На кабель в "леруа" ругаются. на него не смотрел сразу.
По счетчикам - двухтарифный на 60А - выбора почти нет.
цена около 2000р.
Вот еще.
У меня в проектах нет никаких соединительных коробочек на потолке.
Либо прямые линии до розеток,
либо линии до выключателей, а потом ответвление вниз на розетку, чтобы не "про..рать линию.
(типа розетка лишней не будет под выключателем, но линия берется от освещения).
Вся сборка в подрозетнике.
Тут есть еще один плюс - в подрозетнике выключателя всегда есть "нормальное" питание.
Можно пользовать для любых "активных" устройств - диммеров, датчиков на движение,
которые хотят "правильное" питание, а не "разрыв" с освещением.
А еще есть тема - розетки можно подключать как в "совке" - в перегородках можно ставить розетки на обеих сторонах и подключать одним кабелем.
2.5 квадрата ВВГНГ ГОСТа нынче чуть больше 50 р
1.5 за меньше 30р нет.
На кабель в "леруа" ругаются. на него не смотрел сразу.
По счетчикам - двухтарифный на 60А - выбора почти нет.
цена около 2000р.
Вот еще.
У меня в проектах нет никаких соединительных коробочек на потолке.
Либо прямые линии до розеток,
либо линии до выключателей, а потом ответвление вниз на розетку, чтобы не "про..рать линию.
(типа розетка лишней не будет под выключателем, но линия берется от освещения).
Вся сборка в подрозетнике.
Тут есть еще один плюс - в подрозетнике выключателя всегда есть "нормальное" питание.
Можно пользовать для любых "активных" устройств - диммеров, датчиков на движение,
которые хотят "правильное" питание, а не "разрыв" с освещением.
А еще есть тема - розетки можно подключать как в "совке" - в перегородках можно ставить розетки на обеих сторонах и подключать одним кабелем.
- Nick
- Он живет тут
- Сообщения: 3604
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 09:41
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 93 раза
Re: Электрификация квартиры
Чтобы не плодить тем спрошу у Андерса здесь.
Мне "крутые" сантехники сказали, что устройства "от протечек" - баловство.
Ибо надо нормальную сантехнику делать и "не щелкать клювом" при выключении кранов.
Мне "крутые" сантехники сказали, что устройства "от протечек" - баловство.
Ибо надо нормальную сантехнику делать и "не щелкать клювом" при выключении кранов.
- Anders
- Он видел Ленина
- Сообщения: 13552
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 23:45
- Откуда: Сочи
- Благодарил (а): 226 раз
- Поблагодарили: 1237 раз
Re: Электрификация квартиры
Многие застройщики уже заводят в квартиру десятку или шестьнашку. Бывает что и на три фазы. Заводить в квартиру можно не кабель, а провод, например ПуГВ, просто сделать это в гофре. Он гнется прекрасно.
У тебя снова та же ошибка. Чайник работает на макс мощности пару минут? Ему отдельную линию что-ли? Обычно на отдельную линию сажаются розетки фартука кухни. Другие розетки кухни свободные на вторую линию. Отдельные линии тянут варочной, духовке, посудомойке и холодильнику. Микроволновку можно посадить как раз на вторую групповую линию, которая редко бывает загружена.
На варочную закладывают 6мм2, а не 4. Современные варочные доходят до 7.8кВт. Считаем: 7.8/0.23=33.9А. То есть, 32А автомат надо поставить и следовательно 6мм2 кабель или провод. Многие варочные сейчас 3-х фазные. Если 3 фазы в квартире, то 5х2.5 туда.
Понятно, что это расчет для всех четырех одновременно работающих комфорок, что почти не бывает, но на Новый год может и случиться.
Вытяжку подключают к фартуку кухни обычно по группе. Некоторые даже на свет ибо она почти ничего не жрет. Там же простой вентилятор.
Подсветка кухни вешается на общий свет кухни и включается отдельной клавишей на двухклавишном выключателе обычно. Часто проходным переключателем. Удобно ее включать/выключать из двух мест. У самой столешницы и на входе в кухню, чтобы выключать при выходе из нее.
Я как и Лысый тоже проверил, пролив розетку из пластикового ковшика хорошенечко водой. Розетке похер. Этот миф давно развенчан.
Да это старый миф. Главное, чтобы не в районе самой ванны была, да и ладно.
5кВт проточник ни о чем. Менее 10кВт покупать его нет никакого смысла.
Всем по-разному нравится. Кому-то повыше, кому-то пониже.
Это которые щелкают?
Поголовно все сейчас ставят Текфоры на 54 модуля. Обычно хватает. Стоит копейки и получше некоторых леграндов с АББ.
Там есть домашняя серия и про. Нужно не путать.
Для меня заморочиться - это ездить в магаз. В инете в корзину накидал, тебе домой СДЭК привез. Хер знает что бОльшая морока.
За 2000 рублей УЗО на 10ма надо сразу же выкидывать в помойку не ставя.
Это старый спор, можно сказать, что древний как мир. Одна сторона утверждает, что при 30 миллиамперах человек не особо почувствует укол и нет смысла в 10ма и что токи утечки у новых машинок некоторых приближаются к этому показателю. Другие же утверждают, что при 10ма уже чуть ли не убьет нафиг. Так что истина, как всегда, где-то там.
Я отдельным выключателем выводил у выхода из квартиры повыше на стене. А в щите контактор. Выходя из квартиры, выключил все что не надо и усё. Не надо лезть в щит.
А обычному человек и не должно быть там что-либо понятно. Пусть не лезет туда. Он должен открыть крышку и увидеть там наклейки с надписями под каждым автоматом зачем это. И без всяких непоняток.
А если будет перенапряжение... отгорит ноль в старом доме в подъезде, то помрет вся техника включенная в розетки. Что лучше, решать заказчику.
Имхо IP приставки давно покорили мир, не? Антенный кабель уже никто давно не тянет.
К телевизору тянется две витые пары. Одна на сам телек, ибо все телеки сейчас со smart tv, плюс обновляются по инету. Вторая же как раз на IP приставку.
Чтобы он там перегревался и глючил. И этим приносил радость.
Ты забыл написать зачем это всё написано. В гугле сейчас этих статей тысячи где расписаны все нюансы.
Кто-то считал, что это требует до +45% кабеля. Если платить готовы, то почему нет. Но имхо - это идиотизм.
На выключатель всегда приходит групповая линия света. Какое еще "правильное" питание требуется?
Эта тема очень длинная, на несколько страниц. Думаю, она к электрике не относится.
Блин, почему я?
-
- Он живет тут
- Сообщения: 3573
- Зарегистрирован: 06 авг 2010, 11:52
- Благодарил (а): 352 раза
- Поблагодарили: 411 раз
- Nick
- Он живет тут
- Сообщения: 3604
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 09:41
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 93 раза
Re: Электрификация квартиры
Что за паника?
Ну и пусть чайник на одних розетках фартука работает, а на других что-то еще.
2 линии на фартук - это хорошо.
Лишние 10-20 метров кабеля и автомат - небольшие затраты.
Тебя не поймешь...Anders писал(а): ↑02 июн 2020, 01:03На варочную закладывают 6мм2, а не 4. Современные варочные доходят до 7.8кВт. Считаем: 7.8/0.23=33.9А. То есть, 32А автомат надо поставить и следовательно 6мм2 кабель или провод. Многие варочные сейчас 3-х фазные. Если 3 фазы в квартире, то 5х2.5 туда.
Понятно, что это расчет для всех четырех одновременно работающих комфорок, что почти не бывает, но на Новый год может и случиться.
То запас не нужен - все вместе никогда не включится, то НГ может случиться!)))
Я считаю, что запас надо всегда чтобы был!
На варку можно и 6 мм2 - согласен.
Один раз можно и из ковшичка, но вообще должно было узо сработать.
А так - просто она окислится со временем и будет хреновый контакт.
Я имел ввиду, что мощность после 5 квт уже не лезет в обычную линию на 2.5 мм2 и надо считать сечение кабеля.
Просто низковисящий телек смотреть из лежачего положения - это либо глаза опускать, либо шею напрягать (сгибать).
Это некомфортно.
Нынче х.з. как это все работает.
А так - глянул в инете, что есть в магазе, поехал и купил.
Ни че себе!
А за 4000 уже можно ставить?
У "шнайдера" домашние серии - Easy9 и Resy9 (для леруа) по отзывам из среднебюджетного вполне хорошие.
Кстати у "шнайдера" все УЗО "неэлектронные".
Кто не в курсе - это они типа не зависят от качества подаваемого электричества, короче надежнее!
Есть конечно и ABB подороже.
Но тут вопрос просто в "толщине кошелька" заказчика.
Контактор - это усложнение системы.
Он может сдохнуть (вернее даже - он обязательно сдохнет) и вся хатка погрузится во "тьму"
Ясен пень, что ты или я у себя дома решим эту проблему быстро, но для других это будет тяжелее.
Да ладно.
Интернет рубанут и телек превратится в мертвый кусок пластика?
(хотя не у всех - домашний сервер с фильмами - отдельная тема)
Сейчас во многих домах есть кабельное тв больше сотни каналов - грех отказываться.
Цена кабеля дешевая.
Конечно его лучше прихреначить возле входной двери и выпустить бороду проводов из него!
А по делу - можно и за телеком спрятать.
Только надо будет правильно продумать топологию домашней сети.
Какой наглый звиздеж!
Просто добавится до каждой группы выключателей по 2 метра кабеля.
На квартиру всего - 10-20 метров (грубо).
А если в ней заложено 500 метров, то перерасход - 2-4%.
Зато никакого геморроя при сборке (не скакать под потолком на стремянке с инструментами).
Ну и еще плюсы в функциональности (см раньше).
- Anders
- Он видел Ленина
- Сообщения: 13552
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 23:45
- Откуда: Сочи
- Благодарил (а): 226 раз
- Поблагодарили: 1237 раз
Re: Электрификация квартиры
Зачем? Есть две крайности: мало групповых линий и много. От крайностей надо уходить. Должно быть оптимальное количество.
Так можно зайти очень далеко.
Если не передергивать, то всё понимается прекрасно. Одно дело включить все 4 конфорки на плите или всю технику в доме на максимальную мощность одновременно. Согласись, что это разные вещи.
Я тоже так считаю, но в квартире это возможно, а вот в сталинку 63А едва ли.
Есть еще такое понятие как разумная достаточность.
Так не ставить розетку в таком месте где брызги летят. Не по всей ванной комнате же такое. Обычно над раковиной выше уровня умывания поставил и всё.
Кабель 2.5мм2 защищается автоматом 16А. 16х0.23=3.68 кВт.
Считать сечение кабеля не надо. Все по таблицам есть.
А если чего-то нету, то не купил получается
А что в серии Easy9 есть 10ma УЗО за 2 тыра? Это где такое счастье?
Ну, я уже молчу, что оно AC и лепят его даже с LED освещением. Я уже на всё закрываю глаза и молчу.
Ни у кого из нормальных производителей УЗО не электронные. И качество электричества там по боку. Там в другом разница, ну, да ладно.
То есть, 20-30 метров кабеля лишних кинуть - это мелочь. Еще плюс 45% кабеля для монтажа соединений в подрозетниках оплатить - это тоже как бы ок. А ABB модульку поставить - это ужаснах? Забавно.
Это из той же серии, что мы все умрем. Я тебе это даже гарантирую
Неясно кто умрет быстрее, мы или контактор. Он от количества циклов сработки зависит. Я не думаю, что ты каждые 5 минут ходишь вырубаешь отключаемые линии в квартире
Кхм. Когда последний раз тебе рубили инет и как часто это делают? Я вот что-то на вскидку и не вспомню.
Я думал, что кабельное ТВ давно в прошлом. Ну, тут каждому своё.
Все делается эстетично. Почему тебя всё время в крайности кидает?
Ну, да... ну, да. Люди тупые считали, наверное плохо учились в школе арифметике
Вот, честно, лень лезть в любой проект и считать до сантиметра, доказывать что-то тебе. Если ты в этом уверен, пожалуйста, я непротив. Зачем всё это делается для меня загадка.
А когда монтаж производится, электромонтажник не скачет под потолком? Вот это звучит всё очень странно.
Никаких плюсов нет. Одни минусы.
Последний раз редактировалось Anders 02 июн 2020, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
-
- Он живет тут
- Сообщения: 4404
- Зарегистрирован: 14 фев 2011, 11:11
- Откуда: Ха
- Благодарил (а): 38 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Re: Электрификация квартиры
Cлаботочка это давно уже не только лвс, а сети управления автоматикой!
И вот под разводку всяких лого, плк и прочих и нужны щитки ... а не для патч панелей с роутером!
зы ну и "дифы" уже давненько придумали)
И вот под разводку всяких лого, плк и прочих и нужны щитки ... а не для патч панелей с роутером!
зы ну и "дифы" уже давненько придумали)
-
- Он живет тут
- Сообщения: 4404
- Зарегистрирован: 14 фев 2011, 11:11
- Откуда: Ха
- Благодарил (а): 38 раз
- Поблагодарили: 353 раза
- Anders
- Он видел Ленина
- Сообщения: 13552
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 23:45
- Откуда: Сочи
- Благодарил (а): 226 раз
- Поблагодарили: 1237 раз
Re: Электрификация квартиры
Это в квартире то? В домах понятно, но в квартире то зачем?
Когда диф стоит сильно дороже чем УЗО+автомат смысла покупать его ноль. Ну, только если размер щита и бюджет нерезиновый, тогда да.
-
- Он живет тут
- Сообщения: 4404
- Зарегистрирован: 14 фев 2011, 11:11
- Откуда: Ха
- Благодарил (а): 38 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Re: Электрификация квартиры
ну а как-же умный дом и т.д. и т.п. ?!? сейчас это уже дефакто ...
теплые полы,протечки, пожарка, газ, движение, видеонаблюдение, сигналки - это я только то что перед глазами описал!
Тыж помоему сам писал, что к каждой точке витуху кидаешь ...
зы все хочу по кнопке переключение на водонагреватель и обратно заколхозить)
тут есть нюансы конечно ... ну и по размерам - +30% это достаточно много ...
- Anders
- Он видел Ленина
- Сообщения: 13552
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 23:45
- Откуда: Сочи
- Благодарил (а): 226 раз
- Поблагодарили: 1237 раз
Re: Электрификация квартиры
Какой умный дом в квартире? Шторы закрыть, свет в 19:00 включить и датчик на окно чтобы в случае разбития включить сигнализацию? Это дефакто? Сильно сомневаюсь. Не видел пока ни у кого.
Ну, у меня есть теплые полы, у них своя проводка. Причем тут витуха?
Ладно, может быть, не спорю, но примитивный Лого... ну, терзают смутные сомнения. Это ж всетаки не дома, а квартира.
Да, кидал. Давно уже электромонтажом не занимаюсь.
Я думал заколхозить тоже управление проточником, но лень было сервоприводы с кранами лепить. Легче пойти три крана повернуть.
Дифы нужны там где они уместны. В общем, редко где
- Nick
- Он живет тут
- Сообщения: 3604
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 09:41
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 93 раза
Re: Электрификация квартиры
Я расчет тебе показывал.
Поверхность (как ты говоришь на НГ - 7квт) + бойлер 3.5 квт + чайник 2.5 квт.
И все! почти кончился лимит у кабеля 10 мм2 и автомата 50А (ну и счетчика на 60А).
Только в "леруа", но у них своя серия resy9.
Разницу знаю - рассказывать не хотел (народу пофиг на тех. особенности), обозвал просто "качеством питания"))
Там просто может катушка реле сдохнуть (от скачка напряжения например).
Мне не рубили давно.
Но я же не себе планирую систему.
А надо все же предусмотреть.
У нас в общую антенну пускают кучу каналов, причем и цифру и аналог.
Есть такая контора - МУП "Стрела" (раньше так называлась).
Ты меня поражаешь местами.
Просто нужно добавить с потолка до выключателя кусок кабеля.
Сколько это метров?
При моем случае это - 6 раз по...ну пусть 2 метра!!!
- Nick
- Он живет тут
- Сообщения: 3604
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 09:41
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 93 раза
- Nick
- Он живет тут
- Сообщения: 3604
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 09:41
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 93 раза
- Nick
- Он живет тут
- Сообщения: 3604
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 09:41
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 93 раза
Re: Электрификация квартиры
10 лет назад я заложил у себя витуху под датчики на движение.
Все работает - пригодилось.
Но нынче сигналки работают с беспроводными датчиками.
Менее надежно конечно, но зато можно ставить где угодно.
- Nick
- Он живет тут
- Сообщения: 3604
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 09:41
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 93 раза
Re: Электрификация квартиры
Еще забыл написать про кабели для домашней акустики.
Можно заложить, а можно и обойтись без них - нынче есть беспроводные комплекты звука.
Есть и радиокомплекты для передачи видеосигнала.
Можно заложить, а можно и обойтись без них - нынче есть беспроводные комплекты звука.
Есть и радиокомплекты для передачи видеосигнала.