Вопрос по электрике
Форум: Недвижимость и Ремонт
-
- Модератор
- Сообщения: 8416
- Зарегистрирован: 03 сен 2006, 15:11
- Откуда: город у моря
- Благодарил (а): 752 раза
- Поблагодарили: 403 раза
Re: Вопрос по электрике
Я бы целиком на ванную поставил (номинальный ток само-собой подобрал бы другой).
- Anders
- Он видел Ленина
- Сообщения: 13552
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 23:45
- Откуда: Сочи
- Благодарил (а): 226 раз
- Поблагодарили: 1237 раз
Re: Вопрос по электрике
У меня в ванной только одна розетка для стиральной машины. Еще есть только свет. Имеет ли смысл запитывать свет отдельно? Думаю, что нет. Лезть менять лампочку буду при отключеном автомате.drTr0jan писал(а):Я бы целиком на ванную поставил (номинальный ток само-собой подобрал бы другой).
- Капитан Очевидность
- Он живет тут
- Сообщения: 2820
- Зарегистрирован: 18 май 2007, 20:52
- Откуда: 哈巴罗夫斯克
- Контактная информация:
Re: Вопрос по электрике
качаете программу "Электрик": http://elektrik-soft.ru/
.... и больше не спорите про сечения, автоматы, медь и т.д.![А мы курим и не напрягаемся :torch:](./images/smilies/icon_torch.gif)
.... и больше не спорите про сечения, автоматы, медь и т.д.
![А мы курим и не напрягаемся :torch:](./images/smilies/icon_torch.gif)
-
- Модератор
- Сообщения: 8416
- Зарегистрирован: 03 сен 2006, 15:11
- Откуда: город у моря
- Благодарил (а): 752 раза
- Поблагодарили: 403 раза
Re: Вопрос по электрике
У тебя ж ещё водогрейка была, нет?Anders писал(а):У меня в ванной только одна розетка для стиральной машины.
Лампочку надо менять при выключенном выключателе (и фаза должна рваться выключателем).Anders писал(а):Лезть менять лампочку буду при отключеном автомате.
- Anders
- Он видел Ленина
- Сообщения: 13552
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 23:45
- Откуда: Сочи
- Благодарил (а): 226 раз
- Поблагодарили: 1237 раз
Re: Вопрос по электрике
Водогрейка в туалете размещена будет. Хоть там класс защиты от брызг воды, но ну его в баню, пусть лучше она живет в сухом помещении. Я лучше трубы лишние проведу, зато точно не шарахнет.drTr0jan писал(а):У тебя ж ещё водогрейка была, нет?
- Alexandr
- Он живет тут
- Сообщения: 3875
- Зарегистрирован: 29 янв 2008, 17:46
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
Re: Вопрос по электрике
Anders
мне кажеться все ясно сказали) ставь узо в ванну и на котел водогрейный, на всю квартиру устаниш потом спичку вставлять чтоб не вышебало)
мне кажеться все ясно сказали) ставь узо в ванну и на котел водогрейный, на всю квартиру устаниш потом спичку вставлять чтоб не вышебало)
Re: Вопрос по электрике
конечно плохо,электрик ЖКХ меняет счётчик только если ты сам его купи и аплатиш,бесплатно меняют,проверяют и обслуживает счётчик энергосбыт.
-
- Новичок - резкий, как газ
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 00:48
Re: Вопрос по электрике
Нужно учитывать что приборы все одновременно включены не будут, а потому очень мощного счетчика и не надо! Хотя вам не мешало бы 40 на 60 амперный поменять, прямого включения, трехфазный, да эти три фазки по квартирке и раскинуть!
Вот это пособие электрика прочитайте, мне помогло и вам поможет!![YES!!! :up:](./images/smilies/icon_up.gif)
Вот это пособие электрика прочитайте, мне помогло и вам поможет!
![YES!!! :up:](./images/smilies/icon_up.gif)
- Anders
- Он видел Ленина
- Сообщения: 13552
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 23:45
- Откуда: Сочи
- Благодарил (а): 226 раз
- Поблагодарили: 1237 раз
Re: Вопрос по электрике
Да сделали уже усе. Трехфазное подключение геморно сращивать и времени не было. В общем, решился вопрос однофазно. Вентиляция с рекуператором купилась и там дикого подогрева не требуется, именно поэтому требования по электрике снизились. Беспокойство вызывает только проточник, но и тут я нашел компромисс, 10кВт взял. Вроде бы должно с натяжкой хватать. А автомат на 63А стоит на входе. Больше вроде бы не потребуется. Есть мысль поставить реле приоритета. Чтобы с проточником одновременно работала только вентиляция, а остальное временно отрубалось, а потом автоматом включалось. Счетчик стоит 60А. Думаю поменять на многотарифный и на 100А наверное.
- BuMax
- Прописавшийся
- Сообщения: 274
- Зарегистрирован: 04 фев 2008, 21:32
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
Re: Вопрос по электрике
даешь АСКУЭ в каждую квартируДумаю поменять на многотарифный
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Anders
- Он видел Ленина
- Сообщения: 13552
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 23:45
- Откуда: Сочи
- Благодарил (а): 226 раз
- Поблагодарили: 1237 раз
Re: Вопрос по электрике
Вообще-то тариф ночью существенно ниже дневного. А зимой всетаки электрокалорифер на вентиляции будет 2.3 киловата лупить регулярно. Экономия будет ощутимой.
-
- Модератор
- Сообщения: 8416
- Зарегистрирован: 03 сен 2006, 15:11
- Откуда: город у моря
- Благодарил (а): 752 раза
- Поблагодарили: 403 раза
Re: Вопрос по электрике
Когда-то Anders спрашивал у нас совета, теперь пришло время спросить совета у него (впрочем, советы от других форумчан тоже приветствуются).
Предыстория: заказали мы на тендере щит распределения питания для серверной. Выиграла этот тендер одна небезызвестная контора (озвучу название только после закрытия договора). Поставили они нам следующий щит. Пока ещё не подключил амперметры и монтажную проволоку не убрал (завтра обещались доделать). В целом (с точки зрения принципиальной схемы/ТЗ он) нас устраивает, но есть эксплуатационные и эстетические вопросы.
То что не нравится: автоматы и колодки криво стоят, фазы по цветам не очень то и разбиты (хотя просили цветовую маркировку по ПУЭ). Не уверен, что все отходящие кабели пройдут через щёточный ввод. А главное, как на клеммные колодки отходящие кабели крепить, тупо места нет.
Критика приветствуется.
Предыстория: заказали мы на тендере щит распределения питания для серверной. Выиграла этот тендер одна небезызвестная контора (озвучу название только после закрытия договора). Поставили они нам следующий щит. Пока ещё не подключил амперметры и монтажную проволоку не убрал (завтра обещались доделать). В целом (с точки зрения принципиальной схемы/ТЗ он) нас устраивает, но есть эксплуатационные и эстетические вопросы.
То что не нравится: автоматы и колодки криво стоят, фазы по цветам не очень то и разбиты (хотя просили цветовую маркировку по ПУЭ). Не уверен, что все отходящие кабели пройдут через щёточный ввод. А главное, как на клеммные колодки отходящие кабели крепить, тупо места нет.
Критика приветствуется.
-
- Он живет тут
- Сообщения: 7483
- Зарегистрирован: 07 окт 2005, 03:40
- Благодарил (а): 924 раза
- Поблагодарили: 1109 раз
Re: Вопрос по электрике
да кто в него, акромя пьяного электрика, смотреть будет?!drTr0jan писал(а):эстетические вопросы
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
а для пьяных электриков цветовая маркировка фаз очень важна
бывали случаи, когда вместо ноля вторую фазу потребителям подключали
-
- Модератор
- Сообщения: 8416
- Зарегистрирован: 03 сен 2006, 15:11
- Откуда: город у моря
- Благодарил (а): 752 раза
- Поблагодарили: 403 раза
Re: Вопрос по электрике
dreamer, к счастью, электрики в этот шкаф допускаться не будут. Ибо у нас на предприятии все электрики подключают фазу синим проводом, а ноль белым.
Цветовая маркировка фаз очень облегчает поиск нужной однофазной колодки, и в случае чего не даёт получить межфазное замыкание. На клеммных колодках группы разбиты не по фазам (A, B, C), а по шинам (трёхфазная шина 1, трёхфазная шина 2, трёхфазная шина 3).
Цветовая маркировка фаз очень облегчает поиск нужной однофазной колодки, и в случае чего не даёт получить межфазное замыкание. На клеммных колодках группы разбиты не по фазам (A, B, C), а по шинам (трёхфазная шина 1, трёхфазная шина 2, трёхфазная шина 3).
- Anders
- Он видел Ленина
- Сообщения: 13552
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 23:45
- Откуда: Сочи
- Благодарил (а): 226 раз
- Поблагодарили: 1237 раз
Re: Вопрос по электрике
drTr0jan
Я спрашивал совета? Хм... ну, может и было... не помню![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
По щиту несколько моментов:
1. Почему на провод к большим вводным клеммам не применены НШВИ обычные, а какой-то лютый ахтунг стоит? Похоже на неизолированные наконечники, а сверху толи термоусадка, толи изолента. Что за колхоз? А вообще по цвету, терзают сомнения, что вообще ГМЛ обжали и сунули в клемму, но чур, не верю в такое.
И еще кажется, что ТМЛ на входах и выходах кросс-модулей не луженая медь, а какой-то блестящий ахтунг. Пахнуло иеком.
2. Криво потому, что хоть и стоят ограничители на DIN рейку, но сами DIN рейки иековские. Они гнутся как не знаю что ибо там не метал, а гэ. Поэтому вся рейка веером.
3. Это что за зеленые НШВИ? TDM? Это вообще не луженая медь, а фуфло какое-то. Нормальные НШВИ в России делает только КВТ.
4. В ступор меня ввели зеленые НШВИ под разный диаметр провода!!!!! Это что вообще такое и где такое взяли? Не красили же специально?
5. Почему в клеммах какие-то провода под НШВИ, а какие-то просто засунуты под зажим? Это моножилы? Почему диаметр тогда разный на фазу и на ноль с PE? Это недопустимо. Почему кабель и провод используется, а не что-то одно?
6. НШВИ обжимал не профи. Либо очень неаккуратный человек. Термоусадка на проводе перед обжимкой говорит о зачистке канцелярским ножом.
7. Почему контакты выключателя нагрузки не закрыты пластиковой крышкой или не заизолированы термоусадочной трубкой? Открытые фазные контакты в щите - это ненормально от слова совсем!
8. Гребенки трехфазные закреплены неаккуратно.
9. Зачем подача таким толстым проводом до кросс-модулей, если из них все равно выходят три шестерки? И что за цвета какие-то дикие? Где они взяли такие провода?
10. Внизу щита какие-то сопли.
11. Сфотай плизе как подключат кабели. А лучше на видео сними. Возьму пива и семечек и буду слушать отборные трехэтажные маты![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Это так, навскидку, беглым взглядом. Денег потрачено много, компоненты многие хорошие (но мелочи дешман), но выполнено неряшливо и сборка корявая. Извините если обидел. Но... "Платон мне друг, но истина дороже"![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Я спрашивал совета? Хм... ну, может и было... не помню
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
По щиту несколько моментов:
1. Почему на провод к большим вводным клеммам не применены НШВИ обычные, а какой-то лютый ахтунг стоит? Похоже на неизолированные наконечники, а сверху толи термоусадка, толи изолента. Что за колхоз? А вообще по цвету, терзают сомнения, что вообще ГМЛ обжали и сунули в клемму, но чур, не верю в такое.
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
2. Криво потому, что хоть и стоят ограничители на DIN рейку, но сами DIN рейки иековские. Они гнутся как не знаю что ибо там не метал, а гэ. Поэтому вся рейка веером.
3. Это что за зеленые НШВИ? TDM? Это вообще не луженая медь, а фуфло какое-то. Нормальные НШВИ в России делает только КВТ.
4. В ступор меня ввели зеленые НШВИ под разный диаметр провода!!!!! Это что вообще такое и где такое взяли? Не красили же специально?
5. Почему в клеммах какие-то провода под НШВИ, а какие-то просто засунуты под зажим? Это моножилы? Почему диаметр тогда разный на фазу и на ноль с PE? Это недопустимо. Почему кабель и провод используется, а не что-то одно?
6. НШВИ обжимал не профи. Либо очень неаккуратный человек. Термоусадка на проводе перед обжимкой говорит о зачистке канцелярским ножом.
7. Почему контакты выключателя нагрузки не закрыты пластиковой крышкой или не заизолированы термоусадочной трубкой? Открытые фазные контакты в щите - это ненормально от слова совсем!
8. Гребенки трехфазные закреплены неаккуратно.
9. Зачем подача таким толстым проводом до кросс-модулей, если из них все равно выходят три шестерки? И что за цвета какие-то дикие? Где они взяли такие провода?
10. Внизу щита какие-то сопли.
11. Сфотай плизе как подключат кабели. А лучше на видео сними. Возьму пива и семечек и буду слушать отборные трехэтажные маты
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Это так, навскидку, беглым взглядом. Денег потрачено много, компоненты многие хорошие (но мелочи дешман), но выполнено неряшливо и сборка корявая. Извините если обидел. Но... "Платон мне друг, но истина дороже"
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
-
- Модератор
- Сообщения: 8416
- Зарегистрирован: 03 сен 2006, 15:11
- Откуда: город у моря
- Благодарил (а): 752 раза
- Поблагодарили: 403 раза
Re: Вопрос по электрике
По чесноку сказал.Anders писал(а):1. Почему на провод к большим вводным клеммам не применены НШВИ обычные, а какой-то лютый ахтунг стоит? Похоже на неизолированные наконечники, а сверху толи термоусадка, толи изолента. Что за колхоз? А вообще по цвету, терзают сомнения, что вообще ГМЛ обжали и сунули в клемму, но чур, не верю в такое. :-) И еще кажется, что ТМЛ на входах и выходах кросс-модулей не луженая медь, а какой-то блестящий ахтунг. Пахнуло иеком.
Там не НШВИ, потому что там НШП (штырьевые наконечники).
НШВИ нельзя однопроволочные жили обжимать, а НШП можно. Подрядчик решил поставить однопроволочные.
По чесноку. В ТЗ было ABB.Anders писал(а):2. Криво потому, что хоть и стоят ограничители на DIN рейку, но сами DIN рейки иековские. Они гнутся как не знаю что ибо там не метал, а гэ. Поэтому вся рейка веером.
Ну может быть, не могу ответить. Но в ТЗ было ABB.Anders писал(а):3. Это что за зеленые НШВИ? TDM? Это вообще не луженая медь, а фуфло какое-то. Нормальные НШВИ в России делает только КВТ.
Диаметр везде одинаковый. Кабель 6 кв. мм.Anders писал(а):4. В ступор меня ввели зеленые НШВИ под разный диаметр провода!!!!! Это что вообще такое и где такое взяли? Не красили же специально?
Диаметр везде одинаковый. Почему используется то многопроволочный, то однопроволочный провод не знаю. Подрядчик так решил. Но твое замечание по чесноку.Anders писал(а):5. Почему в клеммах какие-то провода под НШВИ, а какие-то просто засунуты под зажим? Это моножилы? Почему диаметр тогда разный на фазу и на ноль с PE? Это недопустимо. Почему кабель и провод используется, а не что-то одно?
Термоусадка говорит о цветовой маркировке проводов. :(Anders писал(а):6. НШВИ обжимал не профи. Либо очень неаккуратный человек. Термоусадка на проводе перед обжимкой говорит о зачистке канцелярским ножом.
Абсолютно справедливое замечание, спасибо.Anders писал(а):7. Почему контакты выключателя нагрузки не закрыты пластиковой крышкой или не заизолированы термоусадочной трубкой? Открытые фазные контакты в щите - это ненормально от слова совсем!
По чесноку.Anders писал(а):8. Гребенки трехфазные закреплены неаккуратно.
Глаз-алмаз. :) Толстый провод 35 кв. мм. Три шестёрки мне обеспечивают 3x50A, что суммарно даёт 150А, которые вывезет только 35 кв. мм.Anders писал(а):9. Зачем подача таким толстым проводом до кросс-модулей, если из них все равно выходят три шестерки? И что за цвета какие-то дикие? Где они взяли такие провода?
Какие-то монтажные сопли, сегодня должны убрать.Anders писал(а):10. Внизу щита какие-то сопли.
Подключать буду я. :(Anders писал(а):11. Сфотай плизе как подключат кабели. А лучше на видео сними. Возьму пива и семечек и буду слушать отборные трехэтажные маты :-)
Никого ты не обидел. Если только подрядчика. В большинстве своём высказался по чесноку. Респект и уважуха, от души.
- Nick
- Он живет тут
- Сообщения: 3604
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 09:41
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 93 раза
Re: Вопрос по электрике
Ох чувствую, что ждет тебя богатая "сексуальная" работа по прокладыванию и подключению линий в эти колодки...drTr0jan писал(а):Подключать буду я.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
-
- Модератор
- Сообщения: 8416
- Зарегистрирован: 03 сен 2006, 15:11
- Откуда: город у моря
- Благодарил (а): 752 раза
- Поблагодарили: 403 раза
Re: Вопрос по электрике
Nick, ага, сегодня с изготовителем щита возник спор. Он говорит, что всё прекрасно укладывается, а я ему наглядно показываю, что существующие кабель-каналы уже более чем на половину забиты фазными проводами. А в отходящих будут ещё нули и земли.
- Nick
- Он живет тут
- Сообщения: 3604
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 09:41
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 93 раза
Re: Вопрос по электрике
А ты наплюй на правила - сделай как в колхозе - кидай провода поверх колодок к выходу с щитка!drTr0jan писал(а):Nick, ага, сегодня с изготовителем щита возник спор. Он говорит, что всё прекрасно укладывается, а я ему наглядно показываю, что существующие кабель-каналы уже более чем на половину забиты фазными проводами. А в отходящих будут ещё нули и земли.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
(и потом никому не показывай разводку внутри щита - декоративная крышка же будет?
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)