т.е. с указанной локализационной способностью
будет внутри обшит гвлом и будут натяжные потолки, проводка скрытая
в соответствии с:
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2)
15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
Толщина стенки трубы, не менее, мм (для меди)- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 15.1.
Таблица 15.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
До 2,5 - 0,5 мм
4 - 2,8 мм
6; 10 - 3,2 мм
судя по документу никакая металлизированная гофра уже "никатит" или я ошибаюсь?
понеслась ...